土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么110KV以上PT二次侧保护用小开关
为什么110KV以上PT二次侧保护用小开关 ,测量用熔丝?

全部回答(7 )

  • ele00
    主要110KV以上线路保护有距离保护 如果二次熔断时间过长(要求熔断时间小于保护动作时间)会造成距离保护误动

    所以保护用的 二次均采用空气开关(过流脱扣保护)
    2007-01-01 22:34:01 来自 PC 评论 举报
  • hnmzh20
    测量用熔断器,,是因为当出现一相故障(过流)时引起烧毁,其他两相还可以使用。当用空开时,是三相联动跳闸。在计量回路中,也是使用熔断器。
    在保护中使用空开,空开可以反映当前PT断线,当出现不平衡电流时,空开可以动作。
    不知道我的意见对不对?
    2006-12-18 17:20:18 来自 PC 评论 举报