为什么110KV以上PT二次侧保护用小开关
为什么110KV以上PT二次侧保护用小开关
为什么110KV以上PT二次侧保护用小开关 ,测量用熔丝?
发布于
2006-12-06 19:23:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ele00
主要110KV以上线路保护有距离保护 如果二次熔断时间过长(要求熔断时间小于保护动作时间)会造成距离保护误动
所以保护用的 二次均采用空气开关(过流脱扣保护)
2007-01-01 22:34:01
来自 PC
评论
举报
hnmzh20
测量用熔断器,,是因为当出现一相故障(过流)时引起烧毁,其他两相还可以使用。当用空开时,是三相联动跳闸。在计量回路中,也是使用熔断器。
在保护中使用空开,空开可以反映当前PT断线,当出现不平衡电流时,空开可以动作。
不知道我的意见对不对?