土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求教,为什么“热水出水温度越高,冷水机组效率越低”

求教,为什么“热水出水温度越高,冷水机组效率越低”

发布于:2012-06-12 09:54:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
麻烦问下:加了热回收冷凝器的冷水机组,夏季制冷时,为什么“热水出水温度越高,冷水机组效率越低,制冷量也会相应减少”?
我的理解是:热水出水温度越高,就相当于冷凝效果越好,可以使液态制冷剂进一步冷却,从而提高COP,使制冷量更大。
这个理解是哪里出问题了呢?
谢谢大家!

[ 本帖最后由 yxmy_00 于 2012-6-27 12:30 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sosoyo
    sosoyo 沙发
    表明热回收冷凝器的热回收率下降了,部分没有被排放的热量从热回收冷凝器再次回到压缩机,造成压缩机效率下降。
    2012-08-23 13:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • ailihong0123
    ailihong0123 板凳
    有道理,简明易懂
    2012-08-22 09:37:22

    回复 举报
    赞同0