发布于:2006-12-06 17:01:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位老师好!我想问一下:两台变压器并列运行有什么要求和规定????可否详细解说!谢谢………………

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sunbird520
    sunbird520 沙发
    在实际的并联中,变比和短路阻抗允许有极小的差别.变比误差不允许超过正负0.5%,短路阻抗比不应超过10%,但连接组别要相同,容量之比不宜超过3:1.
    2006-12-11 10:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • ahtk
    ahtk 板凳
    两台同型号的变压器,接线方式相同,高压端接在同一个线杆上,可以通过一个母联开关柜
    并连运行
    若不接在同一个高压线上,只要同相电压相差不超过2.5%,也可以并连带负载运行。