现在要建一个电石厂,12万吨的,3台20000KVA,110KV/190V电炉变供电,现在搜集电炉变的调压方式,降低电炉变的造价,不知道有没有优化方案.调压范围84V-190V.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sunbird520
沙发
在实际的并联中,变比和短路阻抗允许有极小的差别.变比误差不允许超过正负0.5%,短路阻抗比不应超过10%,但连接组别要相同,容量之比不宜超过3:1.
2006-12-11 10:41:11
赞同0
-
ahtk
板凳
两台同型号的变压器,接线方式相同,高压端接在同一个线杆上,可以通过一个母联开关柜
2006-12-11 00:32:11
赞同0
加载更多回复 举报
并连运行
若不接在同一个高压线上,只要同相电压相差不超过2.5%,也可以并连带负载运行。