消防给水中的减压阀后要设一个泄水阀的作用是什么?请帮帮忙!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    泄压阀主要是防止管网压力超过设计能力太多时破坏管网,以泄去一部分压力保护管网。
    2007-04-29 21:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • deadeyel1981
    deadeyel1981 板凳
    泄水阀是在管网压力超过其规定值之后会自动泄除管网压力,闸阀不具备这个功能