土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 消防水泵的备用问题?

消防水泵的备用问题?

发布于:2006-12-06 15:09:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
消防水泵的备用上,我看到有些人是考虑一用一备,有些是二用一备,我觉得大多数情况下,能考虑一用一备的时候,有些人选水泵也考虑二用一备,用二用一备的目的是为了防止消防水泵启动时的电流太大,防止对电网冲击太大的原因吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    楼主理解是对的,就是因为流量过大,启动电量可能过大的原因,但是一般的工程都不分开的,我们做的一个120L/s的就没有分开做,太大的话还是分开比较好,至于二楼的理解是值得商榷的,因为启动泵又不是根据流量来自动实现的,肯定是要满足最不利情况,最多是个顺序启动的问题。
    2007-01-06 08:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • nianyu
    nianyu 板凳
    对头
    2007-01-03 17:09:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教达人,这种水用什么流程好

原水为地下水,电导率约为1200us,要求出水为1us以下,水量是10t/hr是否可以采用砂滤+活性炭+一级RO+MB,一级RO前需要软化塔吗?

回帖成功

经验值 +10