一住宅小区有16层住宅2栋(注:消防上共用一8立方米的屋顶水箱),还有一栋11层的商住楼(消防上设了一个12立方米的水箱) 当时室内没有做消防水泵,现在要在室外做水泵房,
我想问一下:这三个建筑能共用一个消防泵吗?还是11层和16层的分别设泵。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • suiyh1010
    suiyh1010 沙发
    知道了,谢谢了
    2006-12-06 16:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • texwood
    texwood 板凳
    合用一组消防泵。
    按最不利点消火栓计算扬程,按室内消火栓用水最大的计算流量。
    2006-12-06 16:19:06