土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 与弱电联动的控制电缆谁画?

与弱电联动的控制电缆谁画?

发布于:2006-12-06 13:01:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这儿切断非消防电源的信号线,事故风机的启动信号线等一直是属于弱电管的,可我发现他们图上都没画,只在系统图上有说明!我问他们,他们说系统集成商都会做。
服了,弱电他们画图真省事!
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    是呀,我在现场处理问题,还得给他们擦屁股!强烈建议弱电的去现场!
    2006-12-06 18:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • 泵体的联动控制系统,说明:1,若需要控制水位又要显示水箱水位并能超低,超高水位报警,可采用虚线框内电路。用HKD-1SG代替1MK,HKD-1SG的输出控制触点47.48接至KZH-4.5。2.设有联
  • 雨淋系统的联动控制设计
    联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
  • 某包装厂房项目配电、照明、弱电消防电气系统设计全套
    本资料包包括电气资料图和电气计算书,其中电气资料包括干线、照明和应急照明、配电、火灾警报、屋面防雷、接地等设计平面图和说明,计算书包括电气负荷及照度计算书等,适合初次进行厂房电气设计的同学参考学习画法和计算。
  • 消火栓系统联动控制设计
    1联动控制方式,应将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号
  • 自动联动控制的应用
    自动联动控制在消火栓系统、自动喷水灭火系统、空调通风系统、防火卷帘门系统、消防广播系统、气体灭火系统、其它联动控制系统等的应用。
  • 电缆隧道弱电自动化控制系统施设图纸
    本图纸为电缆隧道弱电自动化控制系统施设图纸,包含:电缆线路走向示意图、电力隧道有线应急通信系统原理图、弱电自动化控制系统设备终端接线图等,可供参考。
  • 此设备结构广泛应用于加工设备中,如三轴激光切割机,火焰切割机等,传送机构主要起改变物体的方位和位置的作用;驱动部分也称为动力源,是驱动手部和传送机构的动力;行程检测装置是检测和控制机械手各运动行程的装
  • 防火联动控制手盒设计模型有良好的隔热、防火、不燃、不爆、耐水、耐油、耐化学腐蚀、耐候性好、无毒及机械强度好、重量轻、承载力大、安全可靠的特点。防火槽盒使用后,若盒内电缆起火可因其自身结构的封闭性导致缺
  • 消防联动控制系统设计
    在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先明确建筑物本身建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,尤其是设备(通风、水)专业对于电气专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 消防联动控制设备清单表,共弱电招标使用
  • 电气-消防联动控制装置注释
    电气-消防联动控制装置注释电气-消防联动控制装置注释电气-消防联动控制装置注释
  • 联动控制的取料机与运输车采用对接自动分料的方式进行物料转运的运输车辆组件,移动运输车上集成机械联动装置,可以与输送机上的控制组件对接进行控制物料的运动。内附模型格式sw2020整理制作不易,欢迎关注收
  • 九层的联动消防感烟控制系统,系统的主供电源为消防电源,此外还有直流备电,直流备电由厂家成套提供,并保证消防报警及联动控制系统在最大负载状态下互不影响,控制器直流电源的蓄电池容量按火灾报警控制器在监视状
  • 由气缸和皮带机构组合而成的上下联动双开门机构,上银导轨合并无缝闭合。门外配置双边双气动组合按钮,适用于需要上下开门的机构门设计,底部设计了控制柜手动开关门,机构完善度高。...
  • 浅谈消防联动中的几个控制问题
    主要阐述了消防联动系统中防火卷帘门、非消防电源、电梯迫降、气体灭火等方面的逻辑关系,并高举工程实际情况对逻辑关系的一些问题提出了自己的看法。
  • 防烟排烟系统的联动控制设计
    应采用加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号
  • 空调系统联动控制接线图
    本资料为空调系统联动控制接线图,图纸包括:电气接线图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 某工程全套消防联动控制原理图

    某工程全套消防联动控制原理,具体包括:消防配电系统、室外消火栓泵软起动控制、水幕泵软起动控制、喷淋泵软起动控制、消防传输泵软起动控制、消防稳压泵控制等。

  • 火灾自动报警及联动控制课程课件
    1、火灾自动报警控制系统的组成及动作原理 2、火灾自动报警控制系统图演示 3、消防中心应急预案 4、定期消防试验方案 5、具体操作及试验方法
  • 水炮灭火联动控制系统图:气体灭火系统图、B1层消防控制室平面布置图、大空间水炮灭火联动控制系统图等等,本文为dwg格式,供大家参考!消防电路设计说明一、设计依据:1、《大空间智能型主动喷水灭火系统设计
  • 四台式水泵联动控制原理图,原理说明:四台给水泵三用一备自动轮换电路。正常时,一台软起动器投入运行,另一台则为备用(冷备用)。当运行泵中之一故障时,则备用泵自动投入软起动并进入全压运行;运行软起动器故障

阅读下一篇

机加工车间干线需要系数如何确定

做机加工车间时,计算总负荷的需要系数一般取(热加工)0.25左右,末端设备取1,但分支干线计算的需要系数取多大合适呢,请高手指点,谢谢。

回帖成功