发布于:2004-06-26 11:56:26
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
现向所有水高手“求救”,我现正在开发一楼市,碰到一个问题,就是、、
我小区只从一根市政400管的支管进两根小区200的给水管,小区内形成环状管网,
但消防部门说不能满足消防规范要求,他们解释是一根如果一根市政停水的话,
整个小区的水都会停。现在我们有几个方案都不可行如:在小区内设水池,但造价太高二、从其它市政支管破口,方案也不可能
问,:
从那根400支管中破两个200给水管,又能满足消防规范要求又什么方案,???
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句这种情况一般都不可能做到,而且我们武汉市开发区内供水部门根本就不允许一个厂区开两路进水口,因此我们这里消防部门原则上同意只开一路给水管。但当出现《建筑防火规范》8.3.3条中只有一条进水管且消防用水量之和超过25L/S时必须设置消防水池。
回复 举报
回复 举报