如题

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    直埋敷设电缆的外护层选择,应符合下列规定:
    (1)电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带铠装。
    (2)在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装。
    (3)白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时,可采用金属套或钢带铠装。
    (4)除本条(1)~(3)项外的情况,可采用不带铠装的外护层。
    2006-12-07 13:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳

    没有其他问题的话,那我就放心了!