消火栓系统中要求的静压7米是指到最高的消火栓还是实验用消火栓!!是从最高水位算起还是最底水位

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lzp0928
    lzp0928 沙发
    高层7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

    最底水位
    2004-06-27 23:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • alantam
    alantam 板凳
    正解:多层建筑设重力消防水箱即可;不超过100m的高层静压7m要求,应从水箱最底水位算起到最不利点消火栓处为7m.
    2004-06-27 21:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防等级有和建筑用途总数有关吗

我现在有一个商住楼共18层总高度60米低层是一个挑高6米面积1500平的商场另外还有一个40个车位的停车场请问这是消防一级还是2级