我现在有一个商住楼共18层总高度60米低层是一个挑高6米面积1500平的商场另外还有一个40个车位的停车场请问这是消防一级还是2级
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lzp0928
沙发
高层7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
2004-06-27 23:26:27
赞同0
-
alantam
板凳
正解:多层建筑设重力消防水箱即可;不超过100m的高层静压7m要求,应从水箱最底水位算起到最不利点消火栓处为7m.