暖通资料库
25.5 万条内容 · 711 人订阅
阅读下一篇
论文简介: 本文就空调系统新风处理的相关问题进行了简要的阐述,内容包括了目前新风处理的现状及存在的问题,新风处理的方法和新风供给的方式等。另外还对最新涉及新风的相关标准和规范进行了介绍。 附件名:20061261165372322217.rar 文件大小:51K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
paura
沙发
对空调自控系统作个介绍,如何获得性价比更好更优化的空调自控方案,提出如何的控制要求?
2007-11-05 14:22:05
赞同0
-
fterlb
板凳
一、 消防联动系统
2007-05-25 00:05:25
赞同0
加载更多回复 举报
1、消火栓系统
功能:手动启泵、停泵, 自动启泵;显示消火栓水泵的状态,按层显示消火栓按钮的状态,显示消防水池水位。
自动启动消火栓水泵由各楼层的消火栓按钮触发;采用多线控制。
①消火栓水泵(一用一备两台)
消防联动台上有:运行显示灯(二只)、故障显示灯(二只)、电源显示灯(一只)、手动自动显示灯(二只)、启动按钮(二只)、停止按钮(二只)、手动/自动转换开关(一只)。禁止允许钥匙开关一只.
②消火栓按钮联动台显示(1#楼:一组;2#楼:一组、13#楼:一组;14#楼:一组;21#楼:1区地下二层一组、1区地下一层一组、2区地下一层一组、1F两组、2F两组、3F两组、4F两组;22#楼:一组;23#楼:一组,共十七组)
消防联动台上有:消火栓按钮指示灯(十七只)。
③消防水池和屋顶水箱
消防联动台上有:消防水池:低水位显示灯(一只),高水位显示灯(一只)。
屋顶水箱:低水位显示灯(一只),高水位显示灯(一只)。
回复 举报