论文简介:

:近年来笔者有机会参与了多项境外投资的工厂的总承包建设,由于这些工厂生产电子、精细化工等产品按要求有空调,有的要求恒温恒湿或无尘,为了控制或值守之方便或节能的实现,这些空调系统通常要求设置自动控制系统,在增加大约占空调系统8%-10%的投资后,如何有效的使投入发挥应有的作用,是业主及总承包公司经常比较和探讨的问题,本文对某工厂的空调自控系统作一个介绍,意在和同行探讨,获得性价比更好更优化的空调自控方案,以服务经济建设。



附件名:20061261165372429606.rar

文件大小:372K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • paura
    paura 沙发
    对空调自控系统作个介绍,如何获得性价比更好更优化的空调自控方案,提出如何的控制要求?
    2007-11-05 14:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • fterlb
    fterlb 板凳
    一、 消防联动系统
    1、消火栓系统
    功能:手动启泵、停泵, 自动启泵;显示消火栓水泵的状态,按层显示消火栓按钮的状态,显示消防水池水位。
    自动启动消火栓水泵由各楼层的消火栓按钮触发;采用多线控制。
    ①消火栓水泵(一用一备两台)
    消防联动台上有:运行显示灯(二只)、故障显示灯(二只)、电源显示灯(一只)、手动自动显示灯(二只)、启动按钮(二只)、停止按钮(二只)、手动/自动转换开关(一只)。禁止允许钥匙开关一只.
    ②消火栓按钮联动台显示(1#楼:一组;2#楼:一组、13#楼:一组;14#楼:一组;21#楼:1区地下二层一组、1区地下一层一组、2区地下一层一组、1F两组、2F两组、3F两组、4F两组;22#楼:一组;23#楼:一组,共十七组)
    消防联动台上有:消火栓按钮指示灯(十七只)。
    ③消防水池和屋顶水箱
    消防联动台上有:消防水池:低水位显示灯(一只),高水位显示灯(一只)。
    屋顶水箱:低水位显示灯(一只),高水位显示灯(一只)。