土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 同程系统与异程系统的水力稳定性比较正文

同程系统与异程系统的水力稳定性比较正文

发布于:2006-12-06 10:24:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

采用依次关闭各支路,然后计算未关闭支路的流量的方法,分析和对比异程系统与同程系统的稳定性。得到如下结论:异程系统,从离热源最近的支路到最远支路,稳定性依次变差。同程系统的稳定性具有对称性,即网路中部的支路稳定性最差,越往两端,支路的稳定性越好。同程系统的稳定性总体上不如异程系统。



附件名:20061261165371863602.rar

文件大小:46K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • dwf-11
    dwf-11 沙发
    2006暖通年会专业文章,供同行参考学习,欢迎交流共同进步。
    2006-12-07 09:01:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防空地下室采用主动供氧的必要性

论文简介: 本文根据目前城市人防工程的配置远远满足不了战时实际需求的现状,分析了人民防空地下室在掩蔽时间、CO2浓度、超压值维持等方面存在的问题,第一次提出防空地下室采用主动供氧的概念。认为防空地下室采用主动供氧,即可以为更多的人提供战时掩蔽,又可延长隔绝防护时间,提高城市人口掩蔽率,充分挖掘现有人防工程潜能,是一项投资少、见效快、易于实施并大幅度提高掩蔽人数和掩蔽质量的手段。 附件名:20061261165370475097.rar

回帖成功

经验值 +10