现在一个11层带阁楼的小高层,消防临时高压为0.65Mpa,规范规定大于0.5MPA的设减压装置,想问一问大家,是用减压型消火栓好,还是在普通的消火栓前设减压阀好呢。我不知道是不是我理解有误,临时高压时系统压力均为0.65Mpa,还是只有下部设置减压装置。