紧急!!!! 冷热水平衡问题!!!!!

发布于:2004-06-25 17:16:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请各位大侠帮忙:
一个别墅型五星级酒店项目(2层洋房),共30多栋。房子跨度有800米。集中供热水,原本设计采用热泵热水器+开式保温水箱。因酒店跨度较大,有800米,所以分成2个区供热水。业主担心冷热水压力平衡问题,供热水系统比较慎重。系统24小时供水,热水是循环管网。
我做过许多这样的系统,还没遇到对冷热水压力问题如此看重的。根据业主要求,我做了如下方案,望各位多提建议!

1、 在冷水给水泵和热水给水泵的出口之间安装压差旁通,以保证冷热水的压力平衡。这要求热水管网和冷水管网的同步铺设。我觉得此方法不妥。
2、 在每栋别墅的冷热水进水管上安装压力调节阀。这样做可能增加能量损耗。
3、 把开式水箱做成闭式水箱,用同一个泵分别供冷水和给水箱补水,闭式水箱就通过补水压力将热水压出。

真正做到冷热水压力平衡很难,只能降低压差。

这是我能想到的办法。
请各位大侠帮忙看看,能不能提供其他的方法。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • quguiping
    quguiping 沙发
    用可调式减压阀
    2006-08-18 14:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • lasters
    lasters 板凳
    冷、热水泵都用变频,压力设一样就行了。
    2004-06-25 17:55:25