土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】关于混凝土浇筑速度V(m/h)的计算

【请教】关于混凝土浇筑速度V(m/h)的计算

发布于:2012-06-11 22:25:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。
1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号)
2. F=γch
一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中未明确第1式中V的计算,在目前计算中我都是以梁高为取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但这样是没有科学依据的。
而最近查看了《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》,该规范于2012年8月1日实施,也未明确V计算。该规范由东南大学博导郭正兴教授审核,我又查阅了郭教授主编的《土木工程施工》,在模板工程设计的章节中发现V=Vm/At,Vm为混凝土浇筑量,A为构件横截面面积,t为浇筑混凝土所用时间。混凝土浇筑所用时间t的取值无资料可查,是否根据混凝土浇筑量Vm来推算?寻求科学依据。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • geguangzong
    geguangzong 沙发
    实际施工过程中,浇筑一棵柱子可能半小时之内就浇筑到顶了,按照这个公式算,V可能达到6m/h以上,个人认为引入这个浇筑速度的概念不是很准确,误差应该是很大。
    2012-06-19 14:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • qin.jq
    qin.jq 板凳
    你所述,对于梁,取值梁高-板厚,我认为理论上是对的。
    就相当于我所说的,小构件(墙、柱)取层高一样。
    我所说的是我的理解,也是我指导其他人的依据,的确没规范可查。
    2012-06-12 22:20:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 混凝土浇筑后裂缝控制计算
    本资料为混凝土浇筑后裂缝控制计算书,因地制宜仅供参考。。
  • 市政-混凝土浇筑记录
    本资料为:市政-混凝土浇筑记录,内容详实,可供下载参考。
  • 浇筑混凝土技术交底
    需浇筑混凝土的工程部位已办理手续、混凝土浇筑的申请已有关管理人员批准。
  • 混凝土浇筑技术交底
    (1)混凝土:混凝土进场时要求厂家提供出厂合格证、试验报告和配比单。 (2)掺合料:粉煤灰,其掺量要通过试验确定,并应符合有关标准。 (3)混凝土外加剂:减水剂、防冻剂、早强剂等应符合有关标准的规定,
  • 混凝土浇筑通知单
    本资料为某混凝土浇筑通知单,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 学习更多的CAD
  • 混凝土V型滤池的施工
    介绍了V型滤池的基本结构和运行过程及清源水厂V型滤池的概况,分析了混凝土V型滤池的池体施工存在二次浇筑和 施工精度不能满足工艺要求等问题。采用了二次浇筑施工缝使用止水钢板连接和将其中施工精度要求较高
  • 轻松沉降计算小软件V
    轻松沉降计算,以表格形式输出各种统计数据,打印沉降过程线、沉降过程线组合图及沉降点之间沉降差图,软件界面简洁,使用方便,用户只需输入基本数据、基础底面尺寸即可计算出地基的沉降量
  • 大体积混凝土浇筑方案
    :由于水泥的水化热作用,大体积混凝土浇筑过程中将产生大量的水化热。混凝土浇筑初期,外部混凝土收缩受到内部混 凝土约束产生拉应力,当其超过材料的抗拉强度时产生裂缝。文章首先介绍混凝土水化热产生的机理和
  • 混凝土浇筑施工方案
    心血之作,奉献大家。
  • 浅谈重晶石混凝土浇筑
    重晶石防辐射砼广泛适用于反应堆、加速器或放射化学装置的防护结构。如果防护不当,其高能电磁辐射会给周边人员及环境造成伤害。为了防止射线的泄露,除进出结构内的各种管道和线路均应预留、预埋外,不允许成型后钻
  • 混凝土浇筑施工记录(表格)
    表格内容包括:   混凝土浇筑记录设备.doc   混凝土浇筑通知设备1.doc   混凝土搅拌记录设备1.doc   混凝土搅拌记录设备.doc   混凝土养护记录设备.doc
  • 混凝土浇筑安全技术交底
    离地面2m以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等,不准站在搭头上操作,如无可靠的安全设施时,必须戴好安全带,并扣好保险钩。
  • 本套技术方案使用在在高层楼的建造过程中,构造柱的设计及使用非常普遍,但由于施工空间有限,较大尺寸的浇筑设备很难参与施工,且构造柱浇筑口一般都设置在构造柱顶部,靠近房顶高度。该套设备可以代替人工进行构造
  • 大体积混凝土浇筑技术
    大体积混凝土浇筑技术
  • 30-混凝土浇筑申请表
    30-混凝土浇筑申请表,该表格主要用于30-混凝土浇筑申请的过程中,供下载参考。
  • 某站房混凝土浇筑技术交底
    本工程混凝土强度等级采用C30,混凝土抗渗等级为s8,地磅下的垃圾清理干净,保证过磅操作的准确性。需设专门人员定磅。
  • 混凝土浇筑与注意事项
    混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取砼措施,用串桶或溜管等。
  • 混凝土浇筑安全交底
    1、操作人员进入现场,必须遵守安全生产纪律。操作振捣棒人员应穿胶鞋。 2、用输送泵输运混凝土时,作业前,应检查管道接头、安全阀等。

阅读下一篇

即将进入大三的学生求指导

首先说明一下我的情况,我是一个末流二本的学生,大二即将毕业进入大三,学的是土木工程管理。不知道自己现在的注意力要放在什么地方。总的来说学的东西好乱,经济的,法律的,土木的都学,而且学的都比较浅。大家也懂得什么经济法律就纯属打酱油了,老师考试也会给原题。总的来说我不知道这两年具体学到了什么东西,感到有点迷茫。所以我报名学了CAD和造价员。CAD学过之后我只能说了解了,里画图还是比较远,我不知道我未来是走现场施工管理还是走造价,更不知道在剩下的两年中还要注意什么东西,渴望大家给点建议,谢谢

回帖成功

经验值 +10