土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求分析】厂里线路A相和母线C相故障是否有关系

【求分析】厂里线路A相和母线C相故障是否有关系

发布于:2012-06-11 22:20:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前天雷雨天气,伴随有大风,雷听声音较低,厂里10KV母线出现下面故障,请帮助分析下
1:05,主控警铃响,“掉牌未复归”,“10KVII母线接地”,#2主变“负压过流电压回路断线”,“10KV第二段母线保护熔断器熔断”光字亮,C相电压降至3.4KV,母线电压降至9KV。
1:12,有一线路发接地信号,A相电压降至零,因情况原因运行人员未能及时检查B、C相电压。
过后检查II母线PT熔断器C相熔断,其他未发现异常,更换熔断器,切除故障线路后,表计恢复正常。
白天检查线路未发现异常,线路充电,A相电压降至零,B、C相电压升至线电压,立即拉开开关。
继续检查线路发现一杆塔A相避雷器击穿接地,更换避雷器送电,线路正常,母线正常。

线路充电,A相电压降至零,B、C相电压升至线电压,应是线路A相避雷器击穿接地造成,然而一开始故障现象及母线PTC相熔断器熔断本人认为与线路A相避雷器击穿没有关系。
想请教大家是否有关系,线路A相避雷器击穿怎么引起母线C相PT熔断器熔断,是不是前后遭受两次雷击,第一次落在C相,第二次落在A相?PT熔断器熔断本人认为应是过电压引起

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • du470429824
    du470429824 沙发
    A、C相都出现了雷电过电压,通过避雷器放电,两相同时放电时,造成两相短路,A相避雷器被击穿、C相PT一次熔体熔断。建议再去检查下C相的避雷器。有道理,一般说遇到这样的情况,三只避雷器都要重新做试验,不合格坚决更换。还要检查电压互感器,不能简单恢复送电就行了。
    2014-03-12 11:23:12

    回复 举报
    赞同0
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    谢谢dajia ,学习了
    2012-06-14 23:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线急等,小白求问直流屏报母线绝缘故障告警怎么办

如题...

回帖成功

经验值 +10