土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖现状及存在的问题

供暖现状及存在的问题

发布于:2012-06-11 22:02:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、 供热系统概述

新疆地区某社区有3个居住小区,供热面积供暖面积23.5万平方米,有三台7MW高温热水锅炉, 计算热负荷为15.28MW。供热方式高温热水二次交换,有3个换热站。由于用户分散,供暖管线长,一网供暖管线长约1.485*2=2.970公里,现存在消耗指标偏大,远端部分住户
供暖温度偏低等问题。
二、换热站相关系统的配置和阻力
(一)1号换热站供暖面积:64638㎡
1.BR0.45-1.6-40板式换热器二台
2.BR0.62BW-1.6-60板式换热器一台
3.供暖(二次网)循环泵(二用)
水泵参数:流量:260m3/h ,扬程:44m ,功率:45kw ,转速:1460转/分(二台)
最不利环路总阻力:29.8m,其中:换热站:12m,住户:4m,热网管路:13.8m

(二)2号换热站供暖面积:83668㎡
1.BR0.45-1.6-40板式换热器二台
2.BR0.62BW-1.6-60板式换热器一台
3.供暖(二次网)循环泵(二用)
水泵参数:流量:260m3/h ,扬程:44m ,功率:45kw ,转速:1460转/分(二台)
最不利环路总阻力:20.9m,其中:换热站:12m,住户:4m,热网管路:4.9m

(三)3号换热站供暖面积:86812㎡
1.BR0.62BW-1.6-60板式换热器二台
2.供暖(二次网)循环泵(三用)
水泵参数:流量:160m3/h ,扬程:32m ,功率:22kw ,转速:2900转/分(三台)
最不利环路总阻力:23m,其中:换热站:12m,住户:4m,热网管路:7m

三、存在问题(主要是换热站供暖的问题)
1.一号换热站
(1)供暖半径过远,最远的住户供暖温度多年都偏低。在最远处管道上增加了1台加压循环泵,但仍有部分住户供暖温度偏低。
(2)部分住户因是平房还有是街面上的商店、饭店供暖温度偏低。
2.二号换热站
主要是给一区楼房用户提供热源
(1)22#楼两头住户一楼和五楼供暖温度偏低。
(2)29#楼三单元一楼末端住户供暖温度偏低。
(3)27#楼三单元一楼末端住户供暖温度偏低。
3.三号换热站
主要是给二区楼房用户提供热源
(1)18#、19#、20#楼一至三单元楼层不等和末端住户供暖温度偏低。
(3)6#楼个别住户供暖温度偏低。
以上问题的存在,是不是3个换热站的循环泵的流量和扬程参数不合理,或许是别的原因,请专家和师傅们点评。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 潇湘
    潇湘 沙发
    看到就顶,问题挺有意思
    2012-06-21 08:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • dmhy256
    dmhy256 板凳
    多谢大师的指教
    2012-06-19 13:55:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见办公楼的的走廊负荷如何算啊!求专家

最近研究负荷算法有一个疑问,这是一个办公小二楼都是办公室, 走廊不在中间,南面是外墙, 跟楼梯间相通,那么走廊3的负荷怎么算呢?与楼梯间挨的两房间又怎么算呢? 因为暖沟在南面下,所以立管从这上,采用的是地暖,楼梯间不好采暖, 就是二层楼,不想采了,可以吗, 走廊负荷怎么算啊, 与楼梯相通啊,纠结,求大神指点

回帖成功

经验值 +10