我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡!
不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!