发布于:2006-12-05 23:02:05
来自:施工技术/暖通工程施工
[复制转发]
我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡!
不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
torlon
沙发
大致是管道坡度不合适,坡度不合适是产生水锤的关键原因。
2006-12-27 18:51:27
赞同0
-
weisr
板凳
我这管路是从楼上排到楼下的,所以没有坡度问题的,不过青云大侠讲的不错,这样的事情,我们工地也有,解决的办法就是加水罐和水泵打回蒸汽回收罐.
2006-12-08 22:24:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报