发布于:2012-06-11 17:33:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)
工程现状是:
变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。
请问:
1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。
2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。
3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。
以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。
12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。
中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。
12.0.6
12.0.7 为防止雷电波沿lkV以下配电线路侵入建筑物,接户线上的绝缘子铁脚宜接地,其接地电阻不宜大于30Ω。
年平均雷暴日数不超过30日/年的地区和lkV以下配电线被建筑物屏蔽的地区以及接产线与lkV以下干线接地点的距离不大于50m的地方,绝缘子铁脚可不接地。
如lkV以下配电线路的钢筋混凝土电杆的自然接地电阻不大于30Ω,可不另设接地装置。
12.0.8 中性点直接接地的lkV以下配电线路中的零线,应在电源点接地。在干线和分干线终端处,应重复接地。
lkV以下配电线路在引入大型建筑物处,如距接地点超过50m,应将零线重复接地。
12.0.11
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句规范上确实要求钢筋混凝土杆要接地了,比如GB50065的5.1.1,但说的是宜,而不是应。
国内配网,实际工程中,钢筋混凝土杆一般都没做接地,因为钢筋混凝土杆外面全部是水泥,没有接地点,没法接地。
回复 举报
请高手回答吧
回复 举报