土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房独立钢柱问题求助

厂房独立钢柱问题求助

发布于:2012-06-11 16:31:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
老厂房改造,业主听厂家意见打算用钢排架。但是不是书上说的门式钢排架,而是单独的一根立在原厂房立柱边上的柱子,厂家设计的方案是底部用六根锚栓M20加16mm厚底板,顶部伸到屋顶梁,用螺栓固定。立柱为350×350×10的方管。10T手动吊车。牛腿到柱底3.7m。
我对钢结构不熟悉,不知道这样可不可行。我大致算了下,基本能满足要求,就是感觉柱脚的连接厂家弄得太简单了,应该弄成固接。看书上,有肋板的。
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • upqiang
    upqiang 沙发
    样式和尺寸是厂家定的,我们设计只是复核下安全性。请问这样简单布置合理吗?
    2012-06-12 10:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • shaoye111
    shaoye111 板凳
    此方管每米106.8kg了 为何不考虑H型钢呢
    2012-06-12 07:31:12

    回复 举报
    赞同0