土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电源要"独立回路"怎么理解?

消防电源要"独立回路"怎么理解?

发布于:2006-12-05 18:42:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问消防电源要"独立回路"怎么理解,我现在有两种情况,都是双电源供电,末端切换:
1、两根主干线供电,然后打接头分支到各个末端消防设备(两根主干线专供消防负荷)。
2、两根线从配电房引出到某一层后供给两个配电箱,这两个配电箱分别给末端消防设备提供双电源,同时配电箱也供给非消防负荷的单电源。

请问我这上面两种情况是否可行,另外独立回路到底是指什么,是指从配电房出来后就应该独立两根线到末端吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuhy1108
    wuhy1108 沙发
    我们这的变电站,消防柜两路进线电源出自同一变电站,好像就没什么效果了。
    2006-12-05 20:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    你要带张图,就好说了。
    双路电源,末端切换。
    关键在于:
    1、进线为双路,或一路进线带应急发电机(或EPS)。
    2、末端切换,某端控制箱带双切。
    2006-12-05 18:58:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有专门画电气图的软件?怎样下载?

我是一个刚上道的技术人员.不是很专业的,想问一下谁有关于电气设计方面的软件?或者说有没有这方面的CAD图集,供参考一下.

回帖成功

经验值 +10