金属线槽穿越人防墙,怎么办?
金属线槽穿越人防墙,怎么办?
建筑把住宅的电表间设在地下室的人防区里了。电表间的配线走金属线槽到电气竖井要穿越人防墙。大家有甚么好办法?
3x30根10平方的线~
发布于
2006-12-05 17:50:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lao-hu-008
参照人防图籍施工,或者把电表移出来!靠!这种问题找设计去,让他想法子不就行了
2006-12-16 17:43:16
来自 PC
评论
举报
bigshoes
现在,我想到个办法:
把电表都装在地下室的楼梯间里,这样就是非人防区了。。只是没有抄表间了。
2006-12-06 23:05:06