一般水厂会有一个自用水系数,那么请问取水泵站的规模用那个?比如水厂30000吨/d,自用水10%,那么取水泵站规模是30000还是33000?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwgxrc
    wwwgxrc 沙发
    取水泵站木有规模一说,只有设计流量(水厂规模+自用水+漏损)
    2012-06-16 08:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • 飞天
    飞天 板凳
    水厂设计规模 不包括自用水量

    所以,取水泵站规模要乘以系数,比33000大

    见秘教处 三版 p12 p20~21