哪里规定自喷湿式报警阀承压要小于1.20Mpa吗?
哪里规定自喷湿式报警阀承压要小于1.20Mpa吗?
依稀记得规定自喷系统湿式报警阀承压要小于1.20Mpa,但是现在找不到了,规范8.0.1只规定了配水管道的工作压力不应大于1.20Mpa。如果超过1.20Mpa,报警阀是不是要抬高相应楼层布置(一般高度70米以下都放到地下泵房内)?
发布于
2006-12-05 15:52:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xflhs
对
2006-12-07 15:16:07
来自 PC
评论
举报
富兰克
老王回答很准确,撇开规范不说,现在好多报警阀承压很高(1.6Mpa 2.0Mpa),管道应该也没什么问题(1.6Mpa),呵呵我觉得应该也没什么问题吧。
还有,您的图我下载了,但是上楼的报警阀前没有形成环管,是不是再增加一根立管,形成环管?
2006-12-07 13:55:07
来自 PC
评论