在维修变频机组时,如果节流阀的开度有问题,怎样判断阀的开度和制冷剂的量是否足够?
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    变频机,要知道制冷剂是否足够,就是开机测量电流正常,进出口风的温差达14摄氏度,测量压力,对比一下制冷剂手册该饱和压力下的温度是否正常,看看压缩机进排气温度,冷凝器出液温度等就知道膨胀阀是否正常。
    2012-10-25 11:35:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于并联压缩机的油分问题

我们公司以前用日立涡旋压缩机一般是三个以上并联就装油分的,现在改用三洋的压缩机,领导说三洋的并联机下面带有油平衡管,就不必用油分了,我觉得油平衡管与油分的作用都不同,为什么他说可以不用了呢?