地上厨房,开了一个门,一扇窗,是否还要事故排风
地上厨房,开了一个门,一扇窗,是否还要事故排风
200平米的厨房,在地上一层,只有一面外墙有外门外窗。外门是4.2平方。外窗可开启净面积是1.2平方。请问此时,按照相关规范,要不要设置事故排风?假如要设置的话,具体该如何做,恳请前辈们指教。
厨房,目前按规范设置了排油烟风机,排油烟补风机。还有全面排风风机。
发布于
2012-06-11 12:45:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
杉木52013114
luojunab 发表于 2013-11-3 22:04 油烟排风不能当事故排风,要单独设置 换气次数为12油烟排风不能当事故排风的理由?
2013-11-05 15:34:05
来自 PC
评论
举报
luojunab
star-cluster 发表于 2012-6-13 08:46 大哥,我大厨房里面,已经有全面排风换气6次。排油烟风机32次。排油烟时补风风机22次。那此时,我可以使 …油烟排风不能当事故排风,要单独设置 换气次数为12
2013-11-03 22:04:03
来自 PC
评论
举报