土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线路双层设计时出线电缆与架空线的面积怎么匹配?

架空线路双层设计时出线电缆与架空线的面积怎么匹配?

发布于:2006-12-05 14:25:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位 ,小弟正在做架空线路的负荷转移改造,需要自变电站新出线,但不知道出线电缆怎么选择,架空使用导线为JKLYJ/QN-185*3,电压等级为10KV,电缆长度大约是200m。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    2楼层的绝对错误,电缆的截面是架空线匹配的,按照载流量来计算。
    185的绝缘线配300的铜芯电缆,YJV22-3*300的,240的绝缘线配400的铜芯电缆。
    2006-12-07 23:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • chiu
    chiu 板凳
    不必考虑所谓匹配,也许那“架空使用导线为JKLYJ/QN-185*3”就不一定合理。按规划要求即可,若无要求,建议参照当地一般情况。比如我们这里几年前变电站10kV电缆出线均为3*240,前几年都是3*300,今年开始3*400。
    2006-12-05 19:23:05

    回复 举报
    赞同0