为什么新风机控制箱内不需要房SPD,是因为雷电流已经不会到达这里了?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sdx034100428
    sdx034100428 沙发
    楼主想说的是为什么屋顶排烟风机需要 而空调系统的新风机为什么不需要?
    2012-06-12 17:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • gdcell
    gdcell 板凳
    SPD一般装在各级配电总箱,末端配电箱一般可以不装,比如 镍氢电池照明箱,电机控制箱等,但如果末端配电箱进线电缆经过露天或开阔地直埋敷设等情况,也需要加装SPD。比如门卫室配电箱,天面配电箱等。
    2012-06-12 15:08:12

    回复 举报
    赞同0