关于消火栓系统,高层建筑物,不用屋顶消防水箱时,想知道气压给水消防系统是否可用?
关于消火栓系统,高层建筑物,不用屋顶消防水箱时,想知道气压给水消防系统是否可用?
关于消火栓系统,高层建筑物,不用屋顶消防水箱时,想知道气压给水消防系统是否可用?还请高人指点。
发布于
2004-06-24 11:18:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sblee
可以试试采用气体顶压式消防给水设备,型号是XQZD8/15-9,其中8代表消防压力,可以根据设计选定,15为15L/S,9为有效水容积9立方。所选用的气压罐的容积为10立方。他采用的是罐内储存水,罐外配高压气瓶组,通过气体减压阀和其他控制阀将9立方的水以恒压方式供水的原理。该设备占地面积小,平时有设备内的稳压泵稳压,消防时不需要任何电力就可提供十分钟消防用水。在北京有过应用实例。具体事宜可与bjlishengfeng@163.com联系。
2004-10-21 16:32:21
来自 PC
评论
举报
piao1981910
如果不能够设置屋顶消防水箱的话,完全可以!
不过我所接过的工程还没有一个用气压给水系统的!!
其危险性很大!维修与保养都有很大的问题