发布于:2004-06-24 09:42:24
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
6.5.3条:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱.但应符合下列规定:
1.泵房的供水服务半径不宜大于150米;
2.消防泵和生活泵的电源.....
3.消防泵的流量应满足生活和消防同时供水的流量;
4.泵房的出水压力平时不应大雨0.45MPA,且保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力;
5.室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀.
这里所谓的"生活消防共用给水系统"是水泵合用还是管路合用?有哪位应用过12层住宅不设屋顶水箱吗?