土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有谁注意到这个问题?

有谁注意到这个问题?

发布于:2004-06-24 09:36:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
"低规"(GBJ16-87)第8.2.2条 注1:成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。条文解释为两座之和。
问题:
1.什么算成组布置的建筑?
2.这样(两座之和)就算成两次火灾了,还是只是室外按两次?
3.有做过这方面设计的高人吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • waterismoney
    waterismoney 沙发
    谢谢两位指教,估计会是考题,阿!~!
    2004-06-25 09:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • alone8088
    alone8088 板凳
    1、所谓成组布置的建筑,就是建筑物间距较小的建筑物组团,如多座厂房、仓库等,建筑物之间只有消防通道相隔,就可以认为是成组布置的建筑。
    2、只计算室外。因建筑物间距较小,为防止形成成片火灾,在对着火建筑进行灭火的同时,还需对其相邻的周边建筑洒水保护,以防止被引燃。
    2004-06-24 11:02:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频控制设备在水灭火消防系统中的应用探讨

变频控制设备在水灭火消防系统中的应用探讨 施建纲摘要:本文以传统的稳压泵气压罐系统为对照,介绍了恒压变频调速电气控制技术在水灭火消防设计中的优缺点。引入了稳高压消防给水系统的概念 ,讨论了该系统在现行规范中给水系统分类中的归属,并对系统分类提出了一些建议关键词:消防 稳压泵 恒压变频 稳高压 常高压 临时高压 近年来,新技术的不断涌现和应用正改变着我们的生活,在给排水领域,恒压(变压)变频调速电气控制技术的出现正在改变着给水的方式,它使加压有了新的选择,也使传统的泵的概念有了新的延伸。有了这项技术,作为泵特性的流量和压力不再因叶轮固定而固定,而都有了弹性的空间,尤其由于变频技术实现的压力恒定而流量按需供给特性,通过改变电气控制的频率,影响改变泵转速的快慢进而实现恒压变流量(下简称“恒压变频”),已越来越成为生产生活给水设计的宠儿。