土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频供水扬程问题!!(感觉有些傻)

变频供水扬程问题!!(感觉有些傻)

发布于:2004-06-24 08:53:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我对变频供水不太了解!想问一个傻B问题
变频供水的调节主要通过改变转子流速调节的(Q与n一次幂正比,H与n两次幂成正比),当用水量较小时,转子转速变小小,而扬程也变小的更厉害(两次幂关系),这样子能达到H要求吗?
  • alone8088
    alone8088 沙发
    当然可以。实际上水泵在各种转速时都有其相应的特性曲线,即在转速为n1、n2、n3.....时,对应的水泵特性曲线分别表示为Q1-H1、Q2-H2、Q3-H3......再根据管网特性曲线就可以分别找出不同转速时的工况点了。
    对恒压变频系统,在进行定性分析时可以简化为在Q-H曲线组上水平画一条扬程线,该线与各Q-H曲线的交点就可以认为是各转速时的水泵工况点。当然,这样确定水泵工况点很不准确,只能作定性估算用。
    你试画一下也许会发现,这样找出的工况点与按Q/Q=n/n,h/h=(n/n)2算出的点并不重合,工况点也有可能不在n时的Q-H曲线上,而是在n与n‘之间的某根曲线上。
    另外,你如仔细分析还会发现,水泵最大流量和最小流量的一定范围内,水泵的工况点也不一定在水泵的高效段内。而且水泵转速也不能任意降低,也就是说只能在某个区间内变化,因为当转速降低到某个值时,水泵的最大扬程(Q=0时的扬程)会低于系统所需的扬程。
    2004-06-24 10:16:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于实验室通风问题(求助)

各位大哥大姐,本人手里现在有一个通风的项目,项目情况大概如此:实验室排风设计,要求实验柜换气12立/min,实验台20次/h,楼层共5层。请问实验台风量如何计算,实验台是开敞的,尺寸为3米X1.5米。我是不是应该烤虑按排气罩算还是按整个房间全部换气算?还有风口的选择规则是什么?选用离心风机好还是轴流风机好?(谢谢各位)

回帖成功

经验值 +10