土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,利用土建基础做接地到底怎么做?

急,利用土建基础做接地到底怎么做?

发布于:2012-06-10 22:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个工业厂房,准备利用土建基础钢筋做接地,看了图集03D501-3,杯口型钢筋混凝土基础的连接,知道混凝土柱基础与混凝土柱的连接,但是水平钢筋网怎么接啊,我看了土建结构图,柱子基础外有圈梁,圈梁内有钢筋,是用圈梁钢筋做水平连接么?但是看图纸,圈梁只有一半的外墙有,另一半没有,怎么办?是用圆钢或扁钢将混凝土柱基础水平钢筋练成环么?怎么说?我看有的图纸上说“本工程利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑外圈焊接成环形,并将主轴上的基础梁相互焊接网做接地体。”我光这么说行么?我这里好像没有基础底板啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • aquarius850205
    都是高人
    2012-06-14 15:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangyan80
    wangyan80 板凳
    你看的那个图纸可能是筏板基础,比较容易解决接地网的焊接。
    你这个厂房是独立柱基础吧,如果圈梁不能连接各个独立柱,你可以在基础下预埋镀锌扁钢与柱基础钢筋网片焊接好,将柱子连接为一个接地网。
    你再看看GB50057-2010的4.3.5和4.3.6的第6项参照一下。
    个人意见,请参考。
    2012-06-13 23:05:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 室外综合管沟渗水怎么处理

1、现在做一个厂区的室外综合管网沟(水、电、气),地沟的位置是以前是池塘,用回填土填起来的。现在地沟已经挖了快2米深了,但是底下还有0.5米左右都是泥沙,还不断的渗水。这种情况怎么解决?2、厂区有多个厂房,现在有部分电缆沟需要横穿马路,这种情况是做钢筋混凝土地沟还是做电缆隧道比较合适?如果做钢筋混凝土地沟的话,是否需要考虑盖板的承重?