土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 二次供热管道工艺问题

二次供热管道工艺问题

发布于:2012-06-10 18:18:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我第一次接供热管网的活,一般都是做末端和换热机房的 所以有些施工工艺不太了解 请高手解答
我们采用的是无补偿直埋式敷设 钢管保温是提前预制好的 所以有几下几个问题 、
1.所有焊口处 图纸要求先拉毛后发泡,拉毛我明白 发泡我不太明白怎么做 是打发泡胶吗 如果是外部是否加设套管?套管选择什么材质的?
2.图纸没有显示固定点 那管道是否还需加设固定墩 如果不需加设固定墩那管道如何固定?
3.从图纸上看供回水之间有很多交差点 如果有管路交差 怎么解决 做过桥弯吗?如果不是如何解决
4.如果有T字接头图纸要求做Z字或者U字补偿 我看了下图集 具体施工我是明白的 但是Z字和U字我如何选择那?如果三通处我选择斜Y三通加45°弯头 是否可取代Z字或者U字补偿那?请高手回答 在线速等?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    发错地方了
    咋删不掉
    2012-06-11 13:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    有不少问题
    ----------
    方案性问题
    1.低温水95/70度建议长直管段尽量采用无补偿直埋敷设
    弯头和三通处也尽量考虑自然补偿
    尽量避免设置固定墩和补偿器
    仅此,可节约几十万
    ----------------
    抛开方案不谈
    其他图纸问题
    1.直埋管道应使用预制管道
    最好不要现场发泡保温
    2.上翻抽分支,有局部高点时
    必须设置放气阀及放气井
    3.补偿器如果不是直埋型
    必须设置补偿器井
    4.两个补偿器之间,应设置固定支架
    5.管道缺少敷设标高
    及坡度坡向
    仅说明交代一句
    深度远远不够
    6.固定墩设置在弯头处
    从所未见
    对其安全性表示怀疑
    7.应有管道及管沟横剖面图
    8.三通缺少校核
    一些不满足规范要求
    2012-06-11 13:13:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京地区采暖负荷问题及防爆风机问题

有谁指导下北京地区采暖负荷该取多少啊?现手头上有一别墅,2500平米,用燃气锅炉供暖,锅炉房位于地下,共27平米,用天正暖通负荷算出来才30多瓦每平米(审图用),不敢用,怕冷,有谁指导下北京地区采暖负荷该取多少啊?还有锅炉房要满足12次/h的换气次数,用防爆风机,请问风机可以放在锅炉房内吗?先谢过大家了。。。

回帖成功

经验值 +10