土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 当水箱采用水泵加压进水时,进水管是否可设浮球阀?

当水箱采用水泵加压进水时,进水管是否可设浮球阀?

发布于:2006-12-04 21:42:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3.当水箱采用水泵加压进水时,进水管是否可设浮球阀?
根据建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)3.7.7-4
当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。

根据给排水最新设计手册(第二册,建筑给水排水)1.8.3-(2)
当水箱采用水泵加压供水、并利用水箱水位信号装置自动控制水泵运行时,可不设浮球阀(言下之意是可以设浮球阀的)。水箱水位上部应留有一定空间,以便安装浮球阀。
  • leonic
    leonic 沙发
    首先 新规范里规定水箱水位信号装置 是一定要装的。然后你浮球阀可装可不装 不过我想即使要装,浮球阀水位控制也应该高于水位信号装置设定的水位高度!!
    2006-12-08 10:45:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2.关于卫生器具的最低工作压力确定问题探讨?

2.关于卫生器具的给水额定流量、当量、连结管径和最低工作压力确定问题探讨?根据建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)应按3.1.14 卫生器具的给水额定流量、当量、连结管径和最低工作压力应按表3.1.14确定根据给排水最新设计手册(第二册,建筑给水排水)应按1.2.10表1-16确定问题是二者配水点前所需溜出水头不一样例如:(1)家用洗衣机水嘴 GB 50015-2003 规定最低工作压力为0.05MPa而手册规定 所需溜出水头为0.02MPa