正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
本人不久前参与施工了一个1500吨的冷库,是氨库,属于一次节流中间完全冷却具有过冷处理的方式,但中间温度不容易调节,调节过高,高压级排气温度会上升,调节过低,高压级吸气口会结霜.请教各位你们有何妙招?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报