土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助:双电源互投俩路同时跳了,悲哀

求助:双电源互投俩路同时跳了,悲哀

发布于:2012-06-10 15:10:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在一个小区,碰到这样的一个问题! 电梯一般都是用双电源带的吧·~ 先是把主电送上去了 没问题,正常~~后又把备电送上去结果俩路同时跳了,后又先送备电,正常,在送主电结果俩路又跳了。。悲哀死了·· 跳的开关是双电源上一级的 一个动力柜!我来画图说明·~ 就是从配电室出来俩路电 分别到 俩个 落地柜,然后各出一路到 双电源的 主和备, 落地柜的主开关是 漏保的 不 过我已经将漏保 里面的漏电保护装置给拆掉了,之后还是同样的效果·~ 落地的 配置是4P主开 带3P分开 3P 在带 双电源 ,跳闸的时候直接跳的 主开 ,现在小区里都是之送了一路点 现在很急啊 求 大神 给答案 看下问题是出在哪里了~·~双电源 没有前开关··

未命名.PNG

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发

    谢谢楼主的无私奉献。学习了。
    2017-06-12 09:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    路过,学习了,谢谢各位。
    2017-06-08 13:08:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV变电站土建工程结算总造价应该是多少钱

5000平方米的站内土建 合同价格370万

回帖成功

经验值 +10