请问什么情况下需做消防水池?比如一栋6F办公楼,室内消火栓用水量为15l/s,半地下室车库自动喷淋用水量为21.3l/s.室外消防用水量为25l/s,附近只有一条D300城市给水管道,请问需设消防水池吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hugs88
    hugs88 沙发
    (一)消防水池的设置条件
    1.《建筑设计防火规范》规定具有下列情况之一者应设消防水池:
    (1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    (2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。
    2.《高层民用建筑设计防火规范》规定符合下列条件之一时,应设消防水池:
    (1)市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    (2)市政给水管道为枝状或只有一根进水管(二类居住建筑除外)。
    2004-06-27 00:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • zjl-8
    zjl-8 板凳
    如果是两条水源呢?
    2004-06-23 15:18:23