土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水喷雾喷头常规设置距离为多少?

水喷雾喷头常规设置距离为多少?

发布于:2006-12-04 18:01:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我手里有个工程,锅炉是燃油的,日用油箱间内设置了水喷雾自动灭火系统,设计喷雾喷头在油箱(高1400vmm ,直径800mm的圆罐)的四面各设置一个喷头,正上方设置一个喷头,由于没有给出喷头与油箱的距离,实际施工中喷头与油箱只有200mm,问可以吗?水喷雾喷头常规设置距离为多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • somebody665
    somebody665 沙发
    水喷雾喷头常规设置

    以水喷雾喷头距棚的距离计算
    2006-12-08 16:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • 空01
    空01 板凳
    查"自动喷水灭火系统施工及验收规范"

    GB50261-96
    "自动喷水灭火系统设计规范"


    GB 50084-2001

     

    2006-12-05 13:55:05

    回复 举报
    赞同0