土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 必须按照抗风柱位置设置屋面通长系杆吗
如题,24米跨双坡门刚。8*8*8米设抗风柱,钢系杆如何设置,可以不与抗风柱对应吗

全部回答(4 )

  • wy389224159
    culapeka 发表于 2012-9-27 09:17 抗风柱处 系杆 与 相邻 最近一处的 水平支撑 连接 就行了钢系杆也可以不与抗风柱对应,但要增设扁担,使 …请问扁担是怎么设置呢?
    2015-10-17 11:13:17 来自 PC 评论 举报
  • culapeka
    抗风柱处 系杆 与 相邻 最近一处的 水平支撑 连接 就行了

    钢系杆也可以不与抗风柱对应,但要增设扁担,使水平力传递到钢系杆上
    2012-09-27 09:17:27 来自 PC 评论 举报