小天鹅ZR280机器经常出现变频电压过低,请专家指点故障点。外板、变频板、电容、水泥电阻基本全部换过了,有的时候还出现变频电压过低故障。郁闷死了、、、、、、、、、、、、

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    网站的服务器还真是有问题,明明帖子已经浮到顶上来了,却只看到1楼的帖子,刚才刷新了好几次才看到楼主在二楼发的帖子。
    问题解决了就好,常逛制冷站的大多对电控都不是很熟悉,多谢楼主的经验分享。
    2007-02-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • lijd
    lijd 板凳
    跟大家分享一下经验,外机变频板上 有个波段开关,可以调整变频电压的高低.希望对大家有帮助.