土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器二次侧如果是三角形连接还需要接地吗?
66kv/10kv的变压器,二次测为三角形连接,要接地吗?
有没有国家标准规定如何设计?

全部回答(9 )

  • niba_mw
    看你对单相接地故障的处理要求。如果电容电流较小(小于等于10A),允许带故障运行一段时间(不超过2个小时),并且设备材料的绝缘满足故障运行的前提下,可以不用接地;如果电容电流较大,需要快速的切除故障,那么就需要人为设置一个接地点,并设置零序电流互感器及相应的继电器动作与跳闸。一般来讲可装设Zig-Zag型接地变压器,来人为制造一个接地的中性点。
    2007-11-30 12:11:30 来自 PC 评论 举报
  • ares_rambo

    你是要具体做法吧,那规范中肯定没有,找图集吧,那里面才有!
    2006-12-05 08:53:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10