变压器二次侧如果是三角形连接还需要接地吗?
变压器二次侧如果是三角形连接还需要接地吗?
66kv/10kv的变压器,二次测为三角形连接,要接地吗?
有没有国家标准规定如何设计?
发布于
2006-12-04 17:16:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
niba_mw
看你对单相接地故障的处理要求。如果电容电流较小(小于等于10A),允许带故障运行一段时间(不超过2个小时),并且设备材料的绝缘满足故障运行的前提下,可以不用接地;如果电容电流较大,需要快速的切除故障,那么就需要人为设置一个接地点,并设置零序电流互感器及相应的继电器动作与跳闸。一般来讲可装设Zig-Zag型接地变压器,来人为制造一个接地的中性点。
2007-11-30 12:11:30
来自 PC
评论
举报
ares_rambo
你是要具体做法吧,那规范中肯定没有,找图集吧,那里面才有!
2006-12-05 08:53:05
来自 PC
评论
举报
加载更多