现在做一个恒温恒湿厂房,甲方要求用喷淋冷却.我将空调器构造表传给厂家(约克),厂家说喷淋段需100m3/h冷冻水(我算出要63m3/h冷冻水),但是螺杆机是30万大卡的(甲方的旧设备),理论产冷冻水只有50m3/h.甲方的工程师说就用旧的螺杆机,如果安装好后实在不能满足要求就再加一台螺杆机.
请问各位高手喷淋段前的喷淋泵如按100m3/h配置,那么将与螺杆机不配套,这样的系统运行起来有没有什么问题?