土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 10KV断路器为什么是630A、1250A....
这个电流是怎么定的,既不是计算电流,也不是短路电流?

全部回答(18 )

  • shejiyes
    我想,也许10V真空断路器小额定电流的价格差不多,在同等价格的情况下用户会选额定电流大的,便于以后扩容,经过统计,就将630A设计为最小额定电流。
    2006-12-09 13:36:09 来自 PC 评论 举报
  • ele00
    断路器的额定开断容量是一定的
    相当于电压*开断电流
    开断电流分15个等级
    额定电流也分15个等级

    算是一种标准化生产制造吧
    2006-12-08 18:39:08 来自 PC 评论 举报