小弟做蒸汽不久,想请教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直冲房顶,空调机组用,0.4MPa,156度,如何设固定支架,膨胀器,用什么膨胀器好些,谢谢了!

全部回答(16 )

  • sunshine72
    我建议采用两个波纹管膨胀节,对称布置,这样可以减小主固定支架的受力,主要是轴向推力,支架受力小,生根问题就好解决,再则,固定支架间的导向支架要设置好,以免产生侧向位移,造成膨胀节损坏。
    2007-02-14 22:10:14 来自 PC 评论 举报
  • 空01
    楼上说的挺好的,我年前会出图,到时请大家看看
    2007-02-02 14:44:02 来自 PC 评论 举报