土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷机为什么不能实现采暖?而要用加热方法实现.

水冷机为什么不能实现采暖?而要用加热方法实现.

发布于:2006-12-04 11:35:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这个问题其实困扰了老久了.
一般设计时,制冷用空调主机,比如螺杆\离心\活塞等.而采暖用燃油\锅炉等板换加以实现.
那为什么不能像风冷热泵一样实现冷暖两用呢?系统反运行不就行了?
我也问过一两个厂家,他们说反运行的话,蒸发器用作冷凝器时,承压不够,要破坏掉的.反之亦是如此!
是不是这样的啊?
我想是不是会跟它是水冷方式有关啊,因反运行时,冷却与冷冻水量互换,各自的管网不容易互换有关.但好像也不是这样的,管网互换不是通过供集水器上的管路旁通互换就可实现的吗?
唉,反正郁闷得很!!!!!
哪位专家发表一下看法,给我们上个课!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • star3212
    star3212 沙发
    同意三楼和八楼的意见,说得很好
    2006-12-25 22:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • zchhua2005
    zchhua2005 板凳
    水机要冬季制热,要有的低温热源。如地下水、土壤、地表水、废热水等