土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:关于差动保护
各位:
为什么差动保护常规考虑的是纵差,而不是横差?

纵差和横差的性质有什么区别?

希望各位高手帮我解答下。

全部回答(3 )

  • wdtyzh
    主要是因为:
    纵差是几乎所有发电机都可配置的,它反应发电机内部的相间短路故障。
    而横差并不是所有发电机都能配置,因为它要求发电机中性点必须有两个以上的引出点才行,它反应的主要是发电机内部的匝间短路故障。
    2007-01-25 17:49:25 来自 PC 评论 举报
  • fancyha
    我想这样说更好吧
    横差反应的是相间绕组短路或匝间短路
    纵差反应的是线间短路
    2007-01-25 14:26:25 来自 PC 评论 举报