土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么不能同管敷设?
照明回路和插座回路为什么不能同管敷设?

全部回答(14 )

  • qijianmin
    《低规》第5.2.15条:
    穿金属管或金属线槽的交流回路,应使所有的相线和N线在同一外壳内.
    5.2.16:不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列条件情况时可穿在同一根管路内:
    一、标称电压为50V以下的回路;
    二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
    三、同一照明灯具的几个回路;
    四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不能多于8根。



    说话要有根据。
    要不容易误导别人。

    赞同!!
    2006-12-08 18:42:08 来自 PC 评论 举报
  • dashanno001
    可能大家还没明白我的意思,我想知道为什么不能那样做的理论依据
    2006-12-08 08:24:08 来自 PC 评论 举报