土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压开关站离变压器3、4百米,怎么办?
一厂房变配电室里高压开关站约300米外,试问是否可以将零序电流、变压器温度信号、隔离开关连锁信号等传回高压开关站,还是一定要在该厂房重设变压器保护。

全部回答(3 )

  • lynn333
    应该是在厂房设置高压隔离柜和受总柜,变压器故障由自己的受总断路器切除。这样比较合理些,也便于日常维护。
    2006-12-06 20:18:06 来自 PC 评论 举报
  • bxh9
    楼上说得很对,供电公司当然要以保护整个电网为重,要保护大多数人的利益,不可能让国家的设备来承担个别企业的保护功能。
    2006-12-05 12:25:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10