土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何解决母线排钻错孔?
施工单位因为没有量好尺寸,把母线排(80×8)多钻了4个孔,导致现在安装不上。现又要重新开4个螺栓孔。出这样的事故,我只能要求他们重新购买一个新的母线排,但是这一根就是1万多元,有没有其他的方法,保证母排的载流量,又没有质量问题?施工单位的做法是拿螺栓把孔把死,但是我觉得太难看了,有没有其他的补救措施呢?请大家想想办法,快点给我回复?谢谢了!

全部回答(5 )

  • xhp68390
    用10MM厚母排冲成原孔直径相同的圆,铆上后敲平(最好先分别搪锡)
    2006-12-04 10:14:04 来自 PC 评论 举报
  • fifazhang
    能不能用大于孔径的紫铜螺栓,加上导电膏把孔铆死,然后把多出母材的紫铜磨平?
    我们用的变压器是630KVA,选用的母排是3*(80*8)+1*(60*6.3),不知道上面的方法可行吗?
    有没有不妥的地方?谢谢大家!
    2006-12-04 09:30:04 来自 PC 评论 举报