如何解决母线排钻错孔?
如何解决母线排钻错孔?
施工单位因为没有量好尺寸,把母线排(80×8)多钻了4个孔,导致现在安装不上。现又要重新开4个螺栓孔。出这样的事故,我只能要求他们重新购买一个新的母线排,但是这一根就是1万多元,有没有其他的方法,保证母排的载流量,又没有质量问题?施工单位的做法是拿螺栓把孔把死,但是我觉得太难看了,有没有其他的补救措施呢?请大家想想办法,快点给我回复?谢谢了!
发布于
2006-12-03 21:16:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xhp68390
用10MM厚母排冲成原孔直径相同的圆,铆上后敲平(最好先分别搪锡)
2006-12-04 10:14:04
来自 PC
评论
举报
fifazhang
能不能用大于孔径的紫铜螺栓,加上导电膏把孔铆死,然后把多出母材的紫铜磨平?
我们用的变压器是630KVA,选用的母排是3*(80*8)+1*(60*6.3),不知道上面的方法可行吗?
有没有不妥的地方?谢谢大家!
2006-12-04 09:30:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fifazhang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
41
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
我们用的变压器是630KVA,选用的母排是3*(80*8)+1*(60*6.3),不知道上面的方法可行吗?
有没有不妥的地方?谢谢大家!